Цитата(Отнюдь @ Jul 19 2008, 17:31)
ИМХО, резервное питание от дизель-генераторов с поддержкой сети аккумуляторами на время запуска УЖЕ должно быть в каждой больнице, где есть реанимация и аппараты поддержания жизни.
и почему эти самые городские власти до сих пор не озаботились подобным вопросом? у них что, свет в холодильнике живет и в принципе пропасть не может?
Как ни странно, но дизель-генераторов не было даже в большинстве московских клиник во время чагинской аварии (военные передали свои).
1 категория электроснабжения обязана сама по себе быть весьма надёжной.
Много, но процитирую (ПУЭ):
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
....
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания,
и ПЕРЕРЫВ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ.
Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
------------------------------
Вот только кто всё это должен обеспечивать? Полагаю, что поскольку РАО ЕС, и выделившиеся из него компании, являются гарантирующими поставщиками - то они.
Кстати, поскольку ПС Пике построена относительно недавно, на бывшую 29 медсанчасть была запитка, либо с ПС "Спутник" (напротив 6-й автобазы), либо с ПС-35 ГЭССТРОЯ (была на косогоре над ГЭС - теперь нету).
Время работы автоматического восстановления питания - составляет около минуты. Время автоматического запуска дизель-генератора - примерно такое-же.
Сообщение отредактировал Danilov - Jul 19 2008, 17:20
--------------------