Конечно делать расчеты по фото занятие неблагодарное, но я все же попробую.
Допустим размер полотна составляет 10х15 м, а люверсы установлены через 20 см, значит 75 люверсов по горизонтали и 50 по верикали.
Будем считать, что ткань весит 400 гр/м, тогда общий вес полотна составит 60 кг. Понятно, что весь вес приходится на верхний ряд люверсов, значит нагрузка на один люверс сотавляет 60/75 = 0,8 кг. Для проклееной хотя бы в один слой ткани вполне терпимая нагрузка.
Оценим возможную ветровую нагрузку. Она вполне может достигать 50 кг/м, может и больше, но это маловероятно. Допустим половина площади полотна защищена зданием, тогда нагрузка составит 50 х 150 / 2 = 3750 кг. Допустим, что эта нагрузка будет почти равномерно распределена по периметру. Тогда нагрузка на один люверс составит 15 кг. Причем, учитывая порывистость ветра, нагрузка эта не статическая, а динамическая. Вот здесь простой проклейки может не хватить.
Так, что не опыта исполнителям не хватило, а элементарной арифметики.
PS За рассчеты сильно прошу не пинать, все цифры взяты "на глазок".
Сообщение отредактировал Denver - Jun 30 2008, 22:39
--------------------
“Наша земля приходит в упадок; взяточничество и коррупция процветают; дети перестали слушаться родителей; каждый хочет написать книгу и конец света уже близок''
© Папирус Присса (I половина III тысячелетия до н.э.)